Изоляторы проходные для съемных трансформаторных вводов и для силовых трансформаторов
Общие сведения
Изоляторы проходные неармированные фарфоровые на напряжение до 35 кВ включительно предназначены для комплектации съемных трансформаторных вводов переменного тока частотой 50 и 60 Гц и для силовых трансформаторов переменного тока частотой до 100 Гц. Изоляторы рассчитаны для работы на открытом воздухе и внутри помещения.
Структура условного обозначения
ИПТ(Х)-Х/ХХ О1: И - изолятор;
П - проходной;
Т - трансформаторный;
Х - В - втулка, Ш - шайба;
Х - номинальное напряжение, кВ;
Х - номинальный ток, А;
Х - исполнение по длине пути утечки (А - нормальное, Б - усиленное);
О1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70 15543-70. (А+В) 1/Х Х1: (А+В) - изолятор проходной для комплектации трансформаторных вводов (А - верхняя часть, В - нижняя часть);
1 - номинальное 1 - номинальное напряжение, кВ;
Х - номинальный Х - номинальный ток, А (250; 630; 1000; 2000; 3150);
Х1 - климатическое Х1 - климатическое исполнение (УХЛ, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 15150-69 и ГОСТ 15543-70 15543-70. ХNf 250: Х - номинальное Х - номинальное напряжение, кВ (10; 20; 30);
Nf - изолятор Nf - изолятор проходной для комплектации трансформаторных вводов;
250 - номинальный 250 - номинальный ток, А. Климатическое исполнение УХЛ, Т, категория размещения 1. Высота над уровнем моря не более 1000 м. Атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.. Температура окружающего воздуха от минус 60 до 45°С 45°С. Относительная влажность воздуха до 90% при температуре 27°С 27°С. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих фарфор и глазурь. Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 12.2.007.0-75. Изоляторы съемных трансформаторных вводов для внутрисоюзных и экспортных поставок соответствуют ТУ 16-757.032-86 16-757.032-86. Изоляторы для силовых трансформаторов внутригосударственных и экспортных поставок соответствуют ГОСТ 5862-79 5862-79 или ГОСТ 13871-78 13871-78.
Нормативно-технический документ
ТУ 16-757.032-86;ГОСТ 5862-79;ГОСТ 13871-78 Типы, основные параметры изоляторов приведены в табл. 1-4 1-4. Изоляторы изготовляются из керамического электротехнического материала подгруппы 110, 111 - по ГОСТ 20419-83 20419-83. Поверхность изоляторов покрывается неокрашенной прозрачной глазурью, кроме мест, обозначенных на рисунках штрихпунктирными линиями. Качество поверхности изоляторов - по ГОСТ 13878-81 13878-81.
Таблица 1
Изоляторы для съемных трансформаторных вводов
Типоисполнение изолятора | Обозначение конструкторского документа | Старое обозначение конструкторского документа | Номер рисунка | Длина пути утечки, см, не менее | Минимальное разрушающее усилие на изгиб, кН | Масса, кг |
ИПТ-0,5/100 О1 | ИВЕЮ.757524.045 | 2ИВ.823.000 | 1 | – | – | 0,07 |
ИПТВ-0,5/100 О1 | ИВЕЮ.757513.041 | 2ИВ.832.019 | 2 | 0,02 | ||
ИПТШ-0,5/100 О1 | ИВЕЮ.757513.042 | 2ИВ.833.015 | 3 | 0,018 | ||
ИПТ-1/250 О1 | ИВЕЮ.757524.044 | 2ИВ.813.072 | 4 | 0,25 | ||
ИПТ-1/250-1 О1 | ИВЕЮ.757524.044-01 | 2ИВ.813.072-01 | 0,22 | |||
ИПТВ-1/250 О1 | ИВЕЮ.757513.039 | 2ИВ.855.000 | 2 | 0,14 | ||
ИПТ-1/400 О1 | ИВЕЮ.757524.039 | 2ИВ.813.084 | 4 | 0,42 | ||
ИПТ-1/630 О1 | ИВЕЮ.757524.043 | 2ИВ.813.073 | 0,41 | |||
ИПТВ-1/400-630 О1 | ИВЕЮ.757513.040 | 2ИВ.855.003 | 2 | 0,28 | ||
ИПТ-1/1000 О1 | ИВЕЮ.757524.047 | 2ИВ.813.071 | 4 | 0,7 | ||
ИПТВ-1/1000 О1 | ИВЕЮ.757513.038 | 2ИВ.855.001 | 2 | 0,45 | ||
ИПТ-1/1600-2000 О1 | ИВЕЮ.757524.046 | 2ИВ.813.070 | 4 | 1,1 | ||
ИПТВ-1/1600-2000 О1 | ИВЕЮ.757523.077 | 2ИВ.855.002 | 2 | 0,51 | ||
ИПТВ-1/3150 О1 | ИВЕЮ.757523.076 | 2ИВ.855.004 | 0,9 | |||
ИПТ-3/5000Б О1 | ИВЕЮ.757523.114 | 2ИВ.813.021 | 5 | 9 | 25 | 7,9 |
ИПТ-6-10/250А О1 | ИВЕЮ.757523.085 | 2ИВ.813.023 | 6 | 20 | 4 | 2,2 |
ИПТ-20/1000Б О1 | ИВЕЮ.757523.130 | 2ИЭ.813.061 | 7 | 62 | 7,5 | 10 |
Таблица 2
Изоляторы для силовых трансформаторов
Тип изолятора | Обозначение конструкторского документа | Старое обозначение конструкторского документа | Номер рисунка | Номинальное напряжение, кВ | Масса, кг |
– | ИНЯЖ.757513.053 | 2ИХ.813.259 | 13 | 6 | 0,61 |
ИНЯЖ.757513.055 | 2ИХ.813.258 | 14 | 0,83 | ||
ИНЮМ.757513.046 | 2ИХ.813.178 | 13 | 0,6 | ||
ИМБШ.757513.056 | 2ИХ.813.210 | 15 | 3 | 0,74 | |
ИНЮМ.757523.025 | 2ИХ.813.180 | 16 | 0,375 | ||
ИНЯЖ.757513.032 | 2ИХ.813.181 | 13 | 0,47 | ||
ИНЯЖ.757532.004 | 2ИХ.813.245 | 13 | 1 | 0,15 | |
ИНЯЖ.757513.023 | 2ИХ.813.257 | 17 | 6 | ||
ИНЯЖ.757513.029 | 2ИХ.813.185 | 16 | 3 | 0,61 | |
ИНЮМ.757513.034 | 2ИХ.813.188 | 14 | 6 | 0,75 | |
ИНЯЖ.757513.054 | 2ИХ.813.204 | 18 | 10 | 1,1 | |
ИНЯЖ.757523.012 | 2ИХ.813.175 | 19 | 2,3 | ||
ПРА-6 | ИНЯЖ.757523.037 | 2ИХ.813.192 | 20 | 6 | 1,68 |
Пр-Вр-6 | ИНЯЖ.757523.095 | 2ИХ.813.246 | 21 | 4,7 | |
Пр-Вр-А-6 | ИНЯЖ.757523.036 | 2ИВ.813.047 | 22 | 2,5 | |
Пр-Вр-11 | ИШУМ.757523.055 | 2ИХ.813.224 | 23 | 10 | 3,4 |
Пр-11 | ИЛЮТ.757523.023 | 2ИХ.813.218 | 24 | 2,4 | |
Пр-А-22 | ИЛЮТ.757513.058 | 2ИХ.813.222 | 25 | 20 | 5 |
Пр-Вр-У-38М | ИНЮМ.757523.024 | 2ИХ.813.251 | 26 | 35 | 16,5 |
– | ИНЮМ.757523.050 | 2ИХ.813.249 | 27 | 23 | |
ПТ-6...10/275 | ИШУМ.757523.099 | СБ-0526 К | 28 | 6–10 | 1,8 |
РНТ-2 | ИШУМ.757523.100 | 2ИХ.813.225 | 29 | 35 | 12,9 |
ФМ-1 | ИНЯЖ.757513.043 | 2ИХ.813.171 | 30 | 0,4 | |
ФМ-3 | ИНЮМ.757513.021 | 2ИХ-813.217 | 31 | 3 | 0,9 |
– | ИМЖК.757523.078 | 2ИЭ.813.030 | 32 | 35 | 9 |
Таблица 4
Тип изолятора | Номер рисунка | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Масса, кг |
10 Nf 250 | 10 | 10 | 250 | 3,3 |
20 Nf 250 | 11 | 20 | 5 | |
30 Nf 250 | 12 | 30 | 8 |
Таблица 3
Обозначение изолятора по DIN 42530 | Номер рисунка | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Масса, кг |
А1 250 | 8 | 1 | 250 | 0,16 |
В 250 | 9 | 0,14 | ||
А1 630 | 8 | 630 | 0,4 | |
В 630 | 9 | 0,3 | ||
А1 1000 | 8 | 1000 | 0,65 | |
В 1000 | 9 | 0,45 | ||
А1 2000 | 8 | 2000 | 0,85 | |
В 2000 | 9 | 0,51 | ||
А1 3150 | 8 | 3150 | 1,4 | |
В 3150 | 9 | 0,67 |
Таблица к рис. 4
Тип изолятора | Размеры, мм | |||||
Н | h | D | d | d1 | d2 | |
ИПТ-1/250 О1 | 95 | 40 | 50 | 32 | 15 | 26 |
ИПТ-1/250-1 О1 | 80 | 25 | ||||
ИПТ-1/400 О1 | 90 | 70 | 40 | 19 | 40 | |
ИПТ-1/630 О1 | 23 | |||||
ИПТ-1/1000 О1 | 100 | 35 | 90 | 65 | 35 | 50 |
ИПТ-1/1600-2000 О1 | 105 | 80 | 46 | 62 | ||
ИПТ-1/3150 О1 | 125 | 100 | 53 | 80 |
Таблица к рис. 2
Типоисполнение изолятора | Размеры, мм | |||||||
Н | h | D | d | d1 | d2 | В | b | |
ИПТВ-0,5/1000 О1 | 15 | 10 | 40 | 35 | 22 | 17,5 | 35 | 12,5 |
ИПТВ-1/250 О1 | 30 | 20 | 60 | 50 | 30 | 26 | 50 | 20 |
ИПТВ-1/400-630 О1 | 85 | 70 | 46 | 41 | 70 | 28 | ||
ИПТВ-1/1000 О1 | 35 | 25 | 110 | 90 | 58 | 46 | 90 | 37 |
ИПТВ-1/1600-2000 О1 | 125 | 104 | 70 | 64 | 104 | 51 | ||
ИПТВ-1/3150 О1 | 150 | 125 | 90 | 80 | 125 | 61 |
Таблица к рис. 6
Тип изолятора | Размеры, мм | ||||||||||
Н | h | h1 | h2 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l | |
ИПТ-6-10/250А О1 | 240 | 65 | 20 | 30 | 130 | 45 | 40 | 65 | 105 | 15 | 22 |
ИПТ-10/400А О1 | 250 | 25 | 35 | 140 | 50 | 84 | 124 | 19 | 26 | ||
ИПТ-10/630А О1 | 23 | 30 |
Таблица к рис. 7
Тип изолятора | Размеры, мм | |||||||||
Н | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l | r | h | |
ИПТ-20/1000Б О1 | 430 | 200 | 80 | 58 | 104 | 156 | 30 | 44 | 7 | – |
ИПТ-20/3150Б О1 | 226 | 100 | 85 | 126 | 176 | 51 | 62 | – | 17 | |
ИПТ-35/400А О1 | 480 | 225 | 80 | 58 | 104 | 156 | 19 | 26 | 3,5 | – |
ИПТ-35/630А О1 | 23 | 30 | ||||||||
ИПТ-35/1000А О1 | 30 | 44 | 7 | |||||||
ИПТ-35/3150А О1 | 250 | 100 | 85 | 126 | 176 | 51 | 62 | – | 17 |
Таблица к рис. 8
Обозначение изолятора по DIN 42530 | Размеры, мм | |||||
d1 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | |
А1 250 | 32 | 50 | 14 | 27 | 70 | 45 |
А1 630 | 47 | 70 | 22 | 43 | 80 | 55 |
А1 1000 | 65 | 90 | 32 | 53 | 85 | |
А1 2000 | 80 | 104 | 44 | 66 | ||
А1 3150 | 100 | 125 | 50 | 86 |
Таблица к рис. 9
Обозначение изолятора по DIN 42530 | Размеры, мм | |||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | l1 | l2 | |
B 250 | 30 | 50 | 26 | 60 | 30 | 20 | 20 | 50 |
B 630 | 46 | 70 | 41 | 85 | 28 | 70 | ||
B 1000 | 57 | 90 | 46 | 110 | 35 | 25 | 37 | 90 |
B 2000 | 70 | 104 | 64 | 125 | 51 | 104 | ||
B 3150 | 90 | 125 | 80 | 150 | 61 | 125 |
Таблица к рис. 13
Обозначение конструкторского документа | Размеры, мм | ||||||||
Н | h | h1 | h2 | D | d | d1 | d2 | l | |
ИНЯЖ.757513.053 | 127 | 30 | 10 | 15 | 85 | 19 | 28 | 50 | 32 |
ИНЮМ.757513.046 | 15 | 28 | |||||||
ИНЯЖ.757513.032 | 76 | 32 | 10 | 18 | 30 | 32 | |||
ИНЯЖ.757532.004 | 58 | 22 | 8 | 57 | 14 | 20 | 35 | 28 | |
ИНЯЖ.757513.031 | 90 | 35 | 10 | 15 | 100 | 22 | 42 | 68 | 44 |
Таблица к рис. 14
Обозначение конструкторского документа | Размеры, мм | |||
d | d1 | d2 | h | |
ИНЯЖ.757513.055 | 19 | 36 | 41,5 | 11 |
ИНЮМ.757513.034 | 15 | 32 | 40 | 10 |
Таблица к рис. 16
Обозначение конструкторского документа | Размеры, мм | |||||||
Н | h | h1 | D | d | d1 | d2 | d3 | |
ИНЮМ.757523.025 | 60 | 10 | 14 | 85 | 18 | 38 | 40 | 51 |
ИНЯЖ.757513.029 | 70 | 15 | 18 | 100 | 22 | 40 | 60 | 70 |
Таблица к рис. 28
Тип изолятора | Размеры, мм | ||||||||||
Н | h | h1 | h2 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l | |
ПТ-6...10/275 | 230 | 60 | 20 | 30 | 95 | 45 | 75 | 40 | 65 | 15 | 22 |
ПТ-6У3 | 160 | 50 | 18 | 15 | 68 | 35 | 48 | 23 | 42 | 10 | 15 |
ПТ-10У3 | 230 | 60 | 20 | 95 | 50 | 75 | 38 | 65 |
В комплект поставки входят: изоляторы; упаковочный лист. Упаковка изоляторов на напряжение до 1000 В соответствует требованиям ГОСТ 13871-78 13871-78, на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ 5862-79 5862-79. Изоляторы упаковываются в деревянные ящики по ГОСТ 2991-85 2991-85 и ГОСТ 10198-91 10198-91, в контейнеры, автомашины, закрытые железнодорожные вагоны и отделяются друг от друга деревянными прокладками или древесной стружкой по ГОСТ 5244-79 5244-79 для предохранения от перемещения при транспортировании и механических повреждений. Тара маркируется по ГОСТ 14192-96 14192-96 с нанесением манипуляционных знаков: "Осторожно, хрупкое", "Верх, не кантовать". Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям ТУ 16-757.032-86 16-757.032-86, ГОСТ 5862-79 5862-79, ГОСТ 13871-78 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. В заказе необходимо указать: тип или типоисполнение и обозначение конструкторского документа изолятора, обозначение ГОСТа или технических условий.